SF6微水仪使用方法图解(sf6微水仪)
很多人对SF6微水仪使用方法图解,sf6微水仪不是很了解那具体是什么情况呢,现在让我们一起来瞧瞧吧!
1、SF6微水测量仪又称SF6露点仪,主要用于气体湿度精密检测,能够快速检测变电站SF6开关气体湿度盒制氢站、氢冷发电机组氢气湿度的精密。
2、我们在使用该测量仪器的时候必须严格按照章程操作,今天就具体介绍SF6微水测量仪的使用方法。
3、接线方法:连接测量仪的电源线。
4、将出气管和进气管一头分别连接好仪器的出气口和进气头,另一头分别放置户外和连接钢瓶的出气阀。
5、2、 检漏方法:将准备好的肥皂水或者其它洗涤液体调制好涂抹在钢瓶的阀门处检查是否漏气,如发现有起泡鼓起则说明有漏气现象,需要检查进气管或者气阀是否完好。
6、3、 操作使用:依次打开钢瓶气阀、测量仪电源开关,进入主界面选择测量选项,按OK键进入开始自动校准5分钟,校准完毕开始测量。
7、4、 参数设定:调节流量气阀,保证流量在标准范围之内,观察PPM值是否处于稳定状态,如果显示是稳定状态则试验完成。
8、如果进行多次多项的测量,则可以摁仪器面板上的F1键保存当前数据,按OK键设置数据编码进行保存。
9、然后返回主界面进入历史数据查询,则可以看到所有保存过的测量数据。
10、—、操作步骤 1.首先打开SF6微水仪电源,让仪器进行自动校准,约五分钟; ⒉先把进气管一头与仪器连接好,并关闭流量调节阀;再将进气管另一头与所测设备连接好即可 3.打开流量调节阀,调节到0.6~0.7L/min左右 4.几分钟内自动进行完成时间测量(测第一个样约需十分钟,后面连续通过检测,般仅需2-5分钟,如需换算请参照相关数据可以换算),按储存键保存信息数据,反复按调显键可查看历史发展数据 5.当连续测量时不用关闭仪器电源,复以上步骤即可,这样可以大大节省测量时间 6.仪器SF6微水仪用完后—定要关闭电源保护仪器电池 二、数据换算 当环境温度是高于20°℃C,该仪器是比测试值作为标准值的情况下(当预定GB 20的水含量CSF6设备允许的值),有必要转换到的测量值数据,在20°℃ SF6微水测试仪方法进行如下: 1.当所测气体环境温度可以稳定发展状态下,在设置菜单设置不同测量技术参数菜单下将K值设为+0.5,则仪器所测值即为20°℃时数据。
11、 ⒉当被测气体温度很不稳定时,当仪器测量值稳定时,K值设置为0.5,仪器显示值为20°℃。
12、 3.当SF6微水测试仪环境温度低于测量值低于标准值的情况下在20°℃或环境温度是高于20°℃时,一般不需要转换,此时应的值K为0。
本文【SF6微水仪使用方法图解(sf6微水仪)】到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。